空調器中的低壓管是從毛細管出口至蒸發器進口這段距離的連接管。低壓供液管結霜的原因有三種:
1.正常的結霜,空調器在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,毛細管供液量低于正常值,使蒸發壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現結霜現象。但這種結霜到融化只是一個短暫過程,一般在壓縮機運行后就開始結霜,5分鐘內整個結霜融化過程全部結束,空調器進入正常運轉。
2.缺氟,空調器缺少制冷劑時,低壓供液管會出現結霜現象,這是一種典型的故障現象。此種現象表現于從空調器開始運轉,低壓供液管就開始結霜,而且當壓縮機運轉10多分鐘后還不消失。引起缺氟的原因,對于使用多年的空調器,可能是正常現象,只要添加制冷劑就可以了。對于才使用兩三年或剛安裝不久就出現缺氟現象,則是制冷系統泄漏所致。
3.制冷系統局部堵塞,堵塞點一般在過濾器出口或毛細管進口比較多見。由于系統內發生局部堵塞而產生節流效應,使節流后的壓力低于空調工作的正常值,引起供液管結霜。
這種現象俗稱冰堵了,空調系統時有時不有或者用一段時間后就不冷了或者沒風出來,這種原因大多數是系統冰堵引起的,其有可能是:1.氟加多了,放掉一點氟系統即可正常;2.壓縮機故障,壓縮機沒有壓力調節能力是系統一直在工作造成過多氟積留在蒸發箱內導致冰堵,需要更換壓縮機;3.系統水份太多也會發生冰堵,需要重新抽空加氟后才行;4.膨脹閥故障也會,不過它的概率較小。以上幾種原因具體判斷需要用空調表才能準確判斷!出現這種情況建議你到維修站檢查確定。
會結冰的,局部的溫度還是很低的,一般是表面有污垢,用水沖洗干凈就好了。
版權所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手